问

消防镀锌管国标厚度是多少

答

回答

2021-12-15
风格:

内直径为15毫米的消防镀锌管,普通壁厚为2.8毫米,加厚壁厚为3.25毫米。内直径为20毫米的消防镀锌管,普通壁厚为2.8毫米,加厚壁厚为3.5毫米。内直径为32毫米的消防镀锌管,普通壁厚为3.3毫米,加厚壁厚为4毫米。内直径为40毫米的消防镀锌管,普通壁厚为3.5毫米,加厚壁厚为4.25毫米。

消防镀锌管的安装流程和工艺是怎样的

1、施工准备

所有的消防镀锌管在安装时必须按照图纸要求进行实施,所以在施工之前的准备工作中,首先是核对图纸,以防出现安装冲突;然后核对所有的安装支架和套管位置,观察坐标和高度是否准确。其次是准备相关的所有施工工具。

2、预制下料

因为消防管子的材料是以镀锌为主,所以必须按照图纸当中的要求和安装的位置测量,然后开始制作。按照按照测量出来的所有尺寸,将不同规格的镀锌管进行裁剪,并且对裁剪好的管子口部进行清理,确保所有的管子切口平整,没有任何毛刺。

3、加工沟槽

因为消防镀锌管的安装方式大多都是以对接为主,在两根管子中间安装扣箍。但是想要合理的安装,就必须提前在两根管子的口部位置,提前把沟槽加工出来。沟槽的加工有非常细致的要求,毕竟不同规格的消防镀锌管子使用的扣箍宽窄尺寸不一,所以沟槽的位置和距离也有不同,所以要结合扣箍和相关标准进行加工。

4、上箍安装

上箍安装之前需要提前把橡胶圈取下来,先把下半部分套在镀锌管的卡槽位置上,然后把橡胶圈套在另外一端。取下扣箍,再把另外一段套上,把扣箍定位在橡胶圈之上即可。因为两个线的胶圈安装到位之后,明显有突出的部位要比镀锌管的外表稍微高一些,而扣箍内部却有两个深槽,刚好卡在两个橡胶圈之上。

5、固定管道

一般的消防管到分成了两个部分,一个是立体主管的,一个是横向支管道。首先是把立体主管安装在预留的消防管道孔位上,根据相关要求把预制的支架,安装在中间的1.5米处。而横向的支管则应采取吊装的方式,固定在靠墙位置,并且根据要求控制距离墙面尺寸。

6、水压试验

当固定工作完成后,便可开始做水压试验。首先观察管道口是否已经安装完善,是否已经安装牢固,然后在测试的过程中确保压力不小于0.6MPA,并且在此之后的持续检测中,压力下降不能大于0.02MPA。利用水压试验对管道进行冲洗,一般管道仪系统最大的流量冲洗即可,确保流量不小于1.5米的流速。

消防镀锌管国标厚度对照表

上述内容为转载或编者观点,不代表百安居意见,不承担任何法律责任。