消防控制室的门应该向疏散方向或逃生方向开启。由于在发生火灾后,逃生人数较多,且容易造成拥挤状况。消防控制室的门之所以是向疏散方向开启,是因为即便发生了拥堵,也可伸手顺利将门推开,一般入口处应设置明显的标志。
消防门的安装规范内容有哪些
1、门框的组装方面
消防门在安装的规范内容上,首先要考虑的就是门框的组装。一般消防控制室的门都是跟瓷砖牢牢的结合在了一起,而且在光滑的地面上进行固定,去采取4颗80毫米长的钉子,将其固定在地面和墙面之上,而且每个边框与门洞之间的缝隙应小于0.5毫米,门框的拐角处成90度角。
2、门框的结合方面
门框的结合在两个方面,一个是跟墙体之间的结合,一个是跟门之间的结合与门之间的结合,需采取合页连接的做法。跟墙体之间的结合只需保持好垂直,并且采取密封的做法,把缝隙填补好即可。而与门之间的缝隙应控制在0.5毫米之内,并且在合页的安装中,需要在门框和门板上,采取嵌入式安装方法。
3、门锁的安装方面
所有的消防控制室呈左右两个部分,或是两扇门同比例开启,或是以左右两部分分成三七的比例进行搭配,但是中间位置有必要安装门锁,门锁安装后可检查门扇开启的灵活性,避免一门锁的安装而导致门无法顺畅开启。同时有必要在此处讲述一个小细节,消防控制室的门在非必要的前提下处于常开状态,长期不锁门。
4、安装后的质量标准
门扇的所谓与竖框之间的缝隙,若能保持在3~4毫米左右,则为较佳,且在保留了该缝隙的同时,周边处可采取密封处理的做法,例如密封胶或玻璃胶。而门扇与地面之间的缝隙应保留在到8毫米之间,所有连接缝隙处,因采取牢固和严密的做法,保持合规一致。
5、门扇的安装规范
虽然没有办法确定具体采取的是哪一种类型的消防门,但是对于房门的整体质量和要求却有不同的标准,例如以钢制防火门的类型为主,则需确保其门框厚度为1.2~1.5毫米之间门扇的钢板厚度应采取0.8~1.2毫米之间加固件,应采用1.2~1.5毫米厚度的钢板。
6、五金配件的要求
关于消防门上所使用的一系列武器配件,其中包括了门锁,门把手,门和也门插销等等,这些五金配件在钢制防火门的搭配之下,需要满足的是消防方面的基本热量要求,若其熔点温度低于950℃,则属于不合格产品。